医院里的抢救室里的电源插座设漏电保护吗?
医院里的抢救室里的电源插座设漏电保护吗?
同题目.
另外,B超室.心脑电室的电源插座设漏电保护吗?
发布于
2007-07-11 17:50:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tjlongyu
GB16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002第7-710部分特殊装置或场所的要求 医疗场所
有一种德国ESA格力马电器开关设备有限公司产品,价格很高
2007-07-13 18:06:13
来自 PC
评论
举报
graygloom
我个人觉得,像这种特殊功能的房间应设绝缘监测装置,也就是说如果漏电,只做报警而不跳闸,毕竟手术台上的病人才是第一位的。
2007-07-12 14:23:12
来自 PC
评论
举报