同题目.
另外,B超室.心脑电室的电源插座设漏电保护吗?

全部回答(4 )

  • tjlongyu
    GB16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002第7-710部分特殊装置或场所的要求 医疗场所
    有一种德国ESA格力马电器开关设备有限公司产品,价格很高
    2007-07-13 18:06:13 来自 PC 评论 举报
  • graygloom
    我个人觉得,像这种特殊功能的房间应设绝缘监测装置,也就是说如果漏电,只做报警而不跳闸,毕竟手术台上的病人才是第一位的。