最近做了个综合医院的初步设计,建筑高度是86m。属于一类高层。我按《高规》表7.2.2中>50m的医院取,室内、外消防用水量分别为30L/s、20L/s。火灾延续时间按2小时。结果消防意见是按一类综合楼取值(40L/s、30L/s、3小时)。请教大家:象门诊和住院一体的综合医院消火栓用水量按多少取值。若是按一类综合楼取值的话。那《高规》表7.2.2中医院这个取值又是怎么解释(即什么时候取30L/s、20L/s、2小时呢?)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 阳光一家
    阳光一家 沙发
    是呀,我也做过3个医院,也是按30、20L/s和2小时设计,审核也都通过。这次做却是不一样的意见。看来各个地方审查师和消防部门对规范的理解都不一样。但我个人也有个疑问:医院都是些弱、病群体,消防设计上应该更严格才是。尤其是象30层接近100m的医院。还是取30、20L/s是不是考虑少了?就如2楼所说,看了条文解释。也还是没明白。
    2007-07-13 09:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • visitor
    visitor 板凳
    我觉得楼主的设计没有问题,高层综合医院我也做过几个,最初也是按 40、30 和三小时设计,
    后来仔细推敲一番觉得没有必要,超 50m 按 30、20、两小时完全符合规范要求。
    理由在 7.2.2 的条文说明里解释的很清楚。

    这些每个人的理解都不尽相同,审图的意见需要尊重,但可以多沟通。
    特别是流量按 40、30 还好理解,一是一类高层公建的惯性考虑,二是审图将此建筑定义为综合楼
    但三小时就牵强了,并不是所有的一类高层公建都需要设计这么长的火灾延续时间。
    按综合楼的定义和条文说明,高层综合医院套综合楼性质也很勉强。
    2007-07-12 19:04:12