hsscs
沙发
前面有位年青人(军士长 版主)说“油泵应在锅炉的燃烧器里自带,由锅炉厂家选配的。”这是错误的。其一,燃烧器里的油泵压力高达1.25~1.5MPa,原本只是对燃油雾化起作用;其二,燃烧器里的油泵你硬行要它输送储油罐至日用油箱之间油,油路系统将会紊乱;本人从事锅炉及锅炉房设计达36年了,没有见过这么做的;其三,如果锅炉燃烧器的油泵还担负油罐至日用油箱之间的燃油输送,势必降低对油雾化作用的能力;油雾化不好,锅炉燃烧就不完全,锅炉就冒黑烟;不但影响环保,也浪费能源。
2005-07-17 11:16:17
赞同0
-
hyypw
板凳
油泵流量去看规范和手册
2005-07-17 05:06:17
赞同0
加载更多油泵的流量由锅炉的耗油量或油罐车的大小决定(如果油泵还担负卸油任务的话)。扬程由日用油箱的高度或储油罐(如果油泵还担负卸油任务的话)的高度及油路系统的阻力大小决定。
至于油泵的启停,通常由司炉工操作,不用设计为自控。如果你硬要设计为自控,只有在日用油箱的液位计处加设油位自控装置了。不过,这在国内尚属罕见。你要这么设计吗?