土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?
变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?

全部回答(68 )

  • electricity
    我发现精华贴很好. 这个问题讨论的一个缺点是没有示意图, 有了示意图, 就非常好懂. 就是变压器后, 低压总开前----低压总开后---低压分开后, 这三个地方短路电流基本一样, 所以如果如果低压分开后短路, 高压开关马上跳, 那不完了.
    2009-07-28 21:15:28 来自 PC 评论 举报
  • haibinzhongxia
    不太同意最后一句结论——“过流保护才是其(变压器?)主保护。”
    2009-07-21 11:02:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10