土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教关于反滤层各层的压实度的问题

请教关于反滤层各层的压实度的问题

发布于:2007-07-11 10:51:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我初做设计,遇到这样一个问题:消力池底部整体做反滤层,从上到下依次是100mmC15混凝土垫层,150mm2-4碎石,150 mm粗砂,土工布一层,请问,各层的压实度有什么要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wenying410
    wenying410 沙发
    请问关于反滤层的压实度具体有没有什么规范可以参考一下啊?
    2009-04-16 15:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • s-ssj
    s-ssj 板凳
    碎石和砂一般不用压实度指标,而用相对密度,通常不小于0.70.
    2007-11-04 09:57:04

    回复 举报
    赞同0