土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽锅炉房内蒸汽管道固定支架设置及推力计算

蒸汽锅炉房内蒸汽管道固定支架设置及推力计算

发布于:2007-07-11 10:49:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
情景描述:
4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!
请教:
1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?
2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?
3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?
4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?
谢谢大家!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengyi2008
    zhengyi2008 沙发
    我见了两个锅炉房,蒸汽管道都没装固定支架
    2009-04-23 14:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • mql76419
    mql76419 板凳
    1 应该可以
    2 你仔细算一下 公式是没错的 如果太大 如3楼所说 L弯的臂短有可能。
    3 不设固定支架,但要设置合适的L弯 自然补偿
    4 查一下供热手册
    2008-07-03 16:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能的新风系统-全热交换器的探讨

我个人觉得用全热交换器效果真的非常好,而且设计也很方便,大家来讨论一下~~~我这里有广州击翔的参数

回帖成功

经验值 +10