土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 明确温度组别和防爆结构选型

明确温度组别和防爆结构选型

发布于:2007-07-11 10:47:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
主材表中防爆设备的型号规格除明确级别外,还要明确温度组别和防爆结构选型
请问该怎么回答?
谢谢高手指点.
化工生产车间.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wyh1955
    wyh1955 沙发
    化工行业用二类防爆电器设备就可以(煤矿一类),防爆电器共有8种类型,隔爆d、增安e、本质安全i、正压p、充油o、充砂q、无火花n、特殊s;3个级别:A、B、C;6个温度组别:T1、T2、T3、T4、T5、T6;8型3级6组,防爆符号为Ex,具体产品标志应由三部分组成:类型+级别+组别,定货时一定要把这三部分交代清楚,厂方按标志供货,错了就是选型人员的过失,责任很大的,“人命关天!”吃不准就说明用途环境和危险区域等级,厂家也可以帮你选
    2009-06-08 16:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • 后发制人
    后发制人 板凳
    这要求是必须得,否则订货时级别定低了就出事了,我们院主要就是从事化工设计的,有什么问题经常交流啊。
    2008-05-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0