情景描述:
4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!
请教:
1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?
2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?
3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?
4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?
谢谢大家!