请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!

全部回答(16 )

  • wangwei7580
    保护用,代表精度。10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%。
    2009-07-23 13:16:23 来自 PC 评论 举报
  • wyj-lh
    学习了:) :lol :victory: ……………………………………………………………………
    2009-07-23 09:47:23 来自 PC 评论 举报