请问电流互感器变比10P30等是什么意思?
请问电流互感器变比10P30等是什么意思?
请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
发布于
2007-07-11 10:28:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
wangwei7580
保护用,代表精度。10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%。
2009-07-23 13:16:23
来自 PC
评论
举报
wyj-lh
学习了:) :lol :victory: ……………………………………………………………………