土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我用超微晶材料设计的0.2级互感器为何相位差那么大

我用超微晶材料设计的0.2级互感器为何相位差那么大

发布于:2007-07-11 09:28:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位:
我最近用超微晶合金1K107绕制了一个测量用15/1(一次穿芯一匝)互感器,铁心尺寸为45*67*26,用直径1.0铜线三线并饶分数匝补偿,采用短路环补偿,试验结果发现: 比差在5%,20%,100%都是相当小,靠近0,但是相差在5%大概26’,但是随着一次电流上升,相差越来越大,特别到了100%时,相差达到47’ ,不管怎么样补偿都无法达到0.2级要求,本来想用好的材料可以做出0.2级的小变比互感器的,但相差实在太差,头疼!
在线等大家帮我指点迷津!
  • shhshji
    shhshji 沙发
    比差相当小是什么意思,你最好表达出来,是往那个方面发展,按照你说的意思,估计比差50%往上就开始朝负方向发展,而相位因为铁心在一定的负荷下感应电势跟不上。造成相位大幅度偏移。
    2007-07-13 18:30:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时用电(变压器设备)计划 ,请指教

我在一家造纸公司工作,公司上新项目,需要用到临时用电,现正在负责做变压器设备的计划。还请高手多指教!用电简介:共4000KVA左右,10KV受电(注:由于电压等级不符,该设备以后无法应用到生产设备上)我的问题如下:1、一般在电力接入点(和供电公司的分界点)需要那些设备呢? 什么样的开关呢?我公司希望用带接地保护的柱上负荷开关(看门狗),不知道一般用什么设备 还有计量的话,必须单独设置高压计量柜吗?