我用鸿业计算的冷负荷,但冷指标太小了,请朋友们帮着看看,我只计算了一道外墙,内墙均没算在内.
冷负荷最大值时刻:13:00
总冷负荷(含新风):3353 总冷指标(含新风):85.43 冷负荷(不含新风):1963 冷指标(不含新风):50.01
总湿负荷(含新风):1.6554 总湿指标(含新风):0.0422 湿负荷(不含新风):0.4731 湿指标(不含新风):0.0121
总热负荷(含新风):527 总热指标(含新风):13.41 热负荷(不含新风):527 热指标(不含新风):13.41
总热负荷(含户间):527 总热指标(含户间):13.41 热负荷(不含户间):527 热指标(不含户间):13.41
你们计算后的负荷是多少.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句照明可以查到,办公室估算在18~23w/m2 ,还只是安装功率,没考虑其它
人员可以按人数来的,一般不会超180w/人,还有办公设备等等,内墙外墙楼板,再算算算了
回复 举报
照明、人员负荷有这么大吗?
回复 举报