土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2万伏铠装电缆如何确定载流量?
我公司有出口印尼的两台变压器,电压为2万伏、2500千伏安,每台高压电流为72.16A,两台并联使用,对方要求配一段电缆,不知道选用多大的铠装电缆合适?
第一次遇到2万等级电压,没有这方面资料,请朋友们帮个忙!

全部回答(1 )

  • chiu
    按允许载流量选择,25mm2可满足。但按热稳定计算,可能应选大于25mm2.
    2004-10-07 00:33:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。