一台家用分体空调移机后出现以下问题,请大家判断下原因:
1、刚刚移完机,加了部分冷媒后,回气管压力为5公斤,室内效果还不错。第二天就发现外机细管结霜严重,一周后去检修时开制冷,发现外机细管结霜,室内蒸发器上面几排也结霜,中间和下面的蒸发器一点都不冷,回气管常温。回气管有2处折扁,但扁的不是很厉害。回气压力只有1.5公斤。请大家踊跃参与讨论。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • li_xio
    li_xio 沙发
    二次节流之后,最容易出现的现象是:高压高,低压低,膨胀阀处有结霜现象,压缩机吸排气温度上升,极容易造成压缩机过热保护!
    2007-07-13 08:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • nantianren
    nantianren 板凳
    补充一点,铜管如果出现折痕的话,那么折痕处80%的情况会出现漏的现象。
    2007-07-12 18:24:12

    回复 举报
    赞同0