土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 稳压供水设备的选用注意要点

稳压供水设备的选用注意要点

发布于:2012-11-14 10:54:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
空调气压罐定压(囊式落地膨胀水箱)
  适用于水质净化要求,含氧量要求较高的采暖或空调循环水系统,且安装位置较灵活,易于实现自动补水,自动排气,自动泄水和自动过压保护等,但需设置闭式(补)水箱回收膨胀水量。

气压罐工作压力值
  1)安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。
  2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀开启压力P3,宜取0.9P4。
  3)补水泵启动压力P1,满足压力点不限要求,并增加10KPa的裕量。定压点下限应符合:循
  4)环水温度为60℃~95℃时,应使系统最高点的压力高于大气压力10KPa以上。循环水温度小于等于60℃的系统,应使系统最高点压力高于大气压力5KPa以上。
  5)补水泵停泵压力P2,宜取P2=0.9P3。

补水泵选择
  补水泵流量应小于系统水总流量的5%,应选用2台,初期上水或事故补水时2台水泵同时工作,平时使用一台。

变频补水泵定压
  变频补水定压方式运行稳定,用于规模较大,耗水量不确定的采暖空调循环水系统,系统可带气压储能罐,也可不带气压储能罐。
  带气压储能罐的系统运行平稳,气压贮能罐有消除锤的作用,系统可实现动态时恒压供水且节约能源,静态时停机保压提高效率。不带气压贮能器的系统,结构简单,安装方便,由于没有贮能器这一大惯性环节,反应速度大大提高,系统在极短的日期就能到达设定恒压区,很快实现系统平衡。

控制原理
  变频控制柜在线控制管网压力,当管网压力达到设定值且不再下降时,变频器经过延时监控后逐渐降低转速直至停泵,系统一般配置一备一用两台水泵,当工作泵因故停机时,可以启动备用泵,当系统因膨胀等原因,压力超过设定值上限时,电接点压力表发出上限警信号,同时电磁阀开启,泄水降压。

变频补水泵选型
  变频补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50KPa。变频补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%;系统较大时宜设置2台补水泵,一用一备,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
      以上截取的部分内容,仅供大家参考。详细内容大家可以直接百度搜索 稳压供水设备采购指南,就能查找到相关内容。我介绍的毕竟不是那么清楚,不过还是希望能够对大家有所帮助,多多支持~

    [ 本帖最后由 huang59198962 于 2012-11-14 10:57 编辑 ]
    2012-11-14 10:55:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,市政给排水新人可用的学习教材

没什么专业基础,请问除了学习CAD软件、相关规范。还有那些设计原理,设计方法的教材可以看?谢谢!

回帖成功

经验值 +10