设计喷淋未端试水压力表安装在漏斗下端(见图),而验收时,消防支队要求安装在截上阀上端,到底谁对?能否说明理由?

全部回答(7 )

  • gpechj02
    最关健是放在前面平时读出来的压力值有什么用?放在阀门后面,压力表检修时系统处于准工作状态,放在前面,压力表检修时系统不处于准工作状态。做两个阀门最好,平时有读数,检修时系统处于准工作状态,关健是平时的读数有什么用?,如果没用,还是能省则省。
    2007-07-12 13:17:12 来自 PC 评论 举报
  • visevesa
    喷淋未端试水压力表如何安装为好?
    本来压力表装在阀门前,后无本质的区别,就是在上一版喷淋规范将压力表画到了
    阀门前,后,才引发了争论,到了《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96,2003年版P88 图画
    成了表前后均装阀,喷淋设计手册上也有两种以上的图式.
    我认为前后无本质的差别,其理由是压力表无非是压力显示,一个DN25的阀门阻力损失只相当于0.3m管道长度的
    阻力损失,查DN25管道,通过1.0L/S阻力损失i=0.44m/m,故0.3M*0.44=0.13m----总阻力损失,对于压力表而言是
    看不出来的.故放前后无本质的差别.当然,放前面好一些,平时可读压力值.