我公司从1.1kw到55kw都是直接起动,供电变压器为2500KVA,用电限额是1000KW。虽然电压波动不是很大,但是本人认为对本回路电缆瞬间电流冲击过大,会影响电缆的使用寿命。大家认为呢?希望大家给予分析指导。
现已经有一台37KW的电机定子绕组损坏,原因不明。

全部回答(7 )

  • mcfp2006
    还要考虑机械冲击对轴和机械的影响.
    2007-08-17 23:54:17 来自 PC 评论 举报
  • 乔歌
    我公司是两路电源同时供电,变压器都是2500KVA。我也查了相关设计规范,基本上与大家说的差不多(即只要变压器容量够大,大功率电机直接起动都没问题)。
    2007-07-11 10:16:11 来自 PC 评论 举报