土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EPS应急电源带混合负载的建议

EPS应急电源带混合负载的建议

发布于:2012-11-14 10:21:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
由于动力应急电源负载的瞬间启动电流为7-12倍,如果客户要求把应急电源做成三相混合(既有照明负载也有动力负载),客户需要在动力负载前边加一个功率相等的变频器,变频器与动力负载之间不能有任何控制部分,也就是说由变频器的输出端直接连接到动力负载的输入上面,由变频器直接启动(当然变频器也可以加到我们机器里边,但必须由变频器直接带动力负载,也就是直接启动的方式可以采用这个办法,前提是排除动力负载有一主一备的要求)。如果客户无法在动力负载前边加变频器但也要求带所有的负载的话,那么EPS应急电源的功率必须要放大到7倍以上,不然应急电源在带载既有照明也有动力的负载时将会发生事故。如果以上方法无法实现,那么只能把动力部分和照明部分拆开来做,做两个独立的EPS机器,分别做成三相照明型EPS应急电源带照明部分,和纯动力的EPS应急电源直接带动力负载;由于应急电源主要是针对发生火灾后断电后的应急备用电源,那么最好的办法是把火灾防范于未燃,所以可以考虑用电气火灾监控这方面的产品。
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气火灾监控设备回路板调试作业指导书

技术说明 产品名称 监控设备回路板 过程名称 线路板调试 产品型号 文件编号 一.使用设备:万用表,调试控制器,探测器,稳压电源。二.检查: 1. 检查待调试板外观, 注意是否有漏焊,检查电容极性,芯片管脚极性勿反,指示灯不能歪斜,高度要一致。电容极性务必要仔细检查,防止焊反!!!2.用万用表电阻档2K档测试板上标识的"VCC,GND"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。测试端子DZ2标识"V ,G"2个过孔间的电阻, 稳定后阻值应大于1KW。

回帖成功

经验值 +10