    wang_1972_y 发表于 2007-9-3 21:56 对于单跨梁应该是两端铰接,对于多跨梁应这样处理:边跨梁端支座为铰接,中间支座为固结。其影响主要是端支 …那次梁加铰后,计算出的主梁配筋没出现扭矩,实际施工中次梁会不会给主梁带来扭矩呢?
    2013-09-05 18:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • wang_1972_y
    wang_1972_y 板凳
    对于单跨梁应该是两端铰接,对于多跨梁应这样处理:边跨梁端支座为铰接,中间支座为固结。其影响主要是端支座负筋的大小和边跨底部钢筋的大小。一般来说若均为固结,则端支座向主梁传递较大弯矩,即主梁受扭较大,对主梁不利。