土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中,次梁加铰的问题~!

PKPM中,次梁加铰的问题~!

发布于:2007-07-10 14:47:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中,次梁当主梁输入,什么情况下,两端或者一端加铰接?加上铰接有多大影响?谢谢指教~!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wan13602
    wan13602 沙发
    wang_1972_y 发表于 2007-9-3 21:56 对于单跨梁应该是两端铰接,对于多跨梁应这样处理:边跨梁端支座为铰接,中间支座为固结。其影响主要是端支 …那次梁加铰后,计算出的主梁配筋没出现扭矩,实际施工中次梁会不会给主梁带来扭矩呢?
    2013-09-05 18:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • wang_1972_y
    wang_1972_y 板凳
    对于单跨梁应该是两端铰接,对于多跨梁应这样处理:边跨梁端支座为铰接,中间支座为固结。其影响主要是端支座负筋的大小和边跨底部钢筋的大小。一般来说若均为固结,则端支座向主梁传递较大弯矩,即主梁受扭较大,对主梁不利。
    2007-09-03 21:56:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM视屏教程

软件简介: 视屏教程,不用多说 附件名:20077101184044643868.rar 文件大小:124K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10