土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,奇怪的问题

求助,奇怪的问题

发布于:2007-07-10 14:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象:我这里投一台变压器的时候变压器的速断保护动作,电流大约10000A,三相平衡,1600KVA的变压器,我们系统高压短路的电流才达到10000A,柜子是西门子的8PK20,现在检查发现一切正常,变压器的所有实验数据都正常,并且反送电也合适。母线绝缘也符合要求。柜子里的各个触头(开关容量为31。5KA)都无明显烧过的痕迹,在变压器的综保的事件描述中可以看到接地刀合的动作描述,看不到接地刀分的动作,
现在怀疑是带接地刀送电使三相高压短路,但西门子的柜子是5防的接地刀合因该是不能合闸的
请问你们有用西门子的柜子的能带地刀合闸的吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lengbing
    lengbing 沙发
    可以肯定的是,在投入时,有接地,至于是哪里接地,请楼主继续检查!
    2007-07-11 16:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • 3ltq
    3ltq 板凳
    每见过,也没有遇到类似的问题,等高手解答学习!!!
    2007-07-11 16:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:消防设备可以延时启动么?

现在手头有一项目,在一个防火分区内有20台排烟风机,请问发生火灾后,是必须立即启动还是可以延时顺序启动?如果能延时,有没有时间上的要求?有相关明确的规范么?谢谢~~

回帖成功

经验值 +10