土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于丙类厂房排烟的问题

关于丙类厂房排烟的问题

发布于:2007-07-10 13:18:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。
疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?
疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zduya
    zduya 沙发
    楼上的,有时候是多层厂房,你这个方案就没什么用了
    2007-10-29 08:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    最简单的设计:建筑屋顶设电动排烟窗;或无动力风机
    但没暖通产值了
    ;)
    2007-10-26 11:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅(16层)地下室楼梯间防烟

高层住宅地上16层地下一层储藏间,地上楼梯间自然排烟,消防电梯前室设加压送风,地下室楼梯间(与地上部分在同一位置)没有外窗不能自然排烟设不设加压送风

回帖成功

经验值 +10