土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?

11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?

发布于:2004-10-06 08:09:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?

我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22 6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢!

11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?



全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hun123
    hun123 沙发


    严重支持
      我用了2年了的
     没问题
    2007-11-18 20:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    11kw三相电动机用在管道增压泵中---------全压启动!!!没有必要用降压启动!!
    2007-11-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个宾馆的问题,大家请进~!

放长假,先住大家节日快乐~!请问大家做宾馆客房设计时那个房卡插座是怎么处理的,就是进去插上卡才有电的东西,这个在平面图和系统图上是怎么表示的呢?

回帖成功

经验值 +10