土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常高压和稳高压有什么异同点?

常高压和稳高压有什么异同点?

发布于:2007-07-10 11:18:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常高压和稳高压有什么异同点?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    高压消防给水系统
    消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
    稳高压消防给水系统
    消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
    临时高压消防给水系统
    消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
    2007-07-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    稳高压消防给水系统(在《建筑设计防火规范》中8.6.3条称常高压)
    http://co.163.com/forum/content/90_58390_1.htm#r193106

    2007-07-10 11:44:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。