屋面大约建筑面积500平方米,屋面雨水管要布置多少米/个? 共几个?谢谢!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cigar126
    cigar126 沙发
    你用什么雨水斗型式?例如,小时降雨厚度100MM/小时,79型雨水斗DN75每个雨水斗最大允许284平方
    2007-07-11 17:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    哪个地方?若以上海为例,设计重现期一年的暴雨量为3.49 L/(s.100m2),500m2约18L/s。87雨水斗(DN100型)设计排水量12L/s,故2根DN100基本可以。多少米一个你可以和建筑专业沟通,雨水流程太长的话,坡降太多影响天沟的造型,外立面不好看,当然内天沟会好一些。