三年以前碰到过此类事情:35KV单芯电缆一相发生接地故障,系统是中性点经消弧线圈接地,出线是3CT由综保(GE公司的L90)计算得出零序电流和零序电压的。当时没搞懂L90的功能,设计给线路装的PT是VV接线,CT是Y接线,结果故障时因L90没测到零序电压,只测到零序电流,逻辑判断成CT断线,闭锁跳闸出口,扩大了故障。后来改换了PT的电压接线,保护就能正确动作了。