一个高层建筑,室外有1层的门卫。建设单位要求消防控制中心设置在室外的门卫。我同意了。
现在建设单位要求门卫变成2层,消防控制中心设置在门卫2层。
想问违反规范吗?
高规上说的是“消防控制室宜设在首层或地下一层”。
工程地点在浙江。
先谢过大家了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    设置在二层就满足不了消防控制室“。。。。并应设置直通室外的安全出口”的要求
    2007-07-11 08:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    有没有直接通往二层的道路,如果有,我觉得应该可以吧