土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在学建排的新手求大大们指导

在学建排的新手求大大们指导

发布于:2012-11-13 22:35:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa 这是给水分区的依据为何还有下面这句
卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于 0.6MPa

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weiwei4206
    weiwei4206 沙发
    对 不矛盾,估计新手就会误认为没必要这么规定吧。特别是0。6MP的规定。
    2012-11-18 15:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • jonmmsec
    jonmmsec 板凳
    一个是对所有卫生器具(无论高层与否)的最大工作压力要求,目的是防止卫生器具被破坏。
    一个是高层建筑给水分区的原则,目的是节能,附带结果是卫生器具自然不被破坏。
    矛盾吗?
    2012-11-14 18:15:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵的扬程和流量什么关系

水泵的扬程和流量什么关系

回帖成功

经验值 +10