土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!

地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!

发布于:2012-11-13 21:45:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!

QQ截图20121113213153.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    侧壁听说PKPM算不准,很多人都是编个程序自己算的
    2015-10-10 16:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolan19
    zhaolan19 板凳
    学习学习,谢谢
    2015-10-08 15:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于次梁的通常筋

设计新手,关于框架结构中次梁的通长钢筋有点小的疑问,想问问大家是怎么做的。KL的上部通长筋一般是2根角筋,但是对于次梁还要这么做么,我的做法是用2根12作为架立筋,然后支座处按照计算面积配出相应的钢筋,这样可能很多支座的钢筋直径都不一样,不知道大家怎么做的

回帖成功

经验值 +10