土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:纵向受压钢筋搭接长度问题?急!急!急!

请教:纵向受压钢筋搭接长度问题?急!急!急!

发布于:2007-07-09 23:11:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震等级:4级
混凝土 C25
钢筋 HRB400级
搭接百分率 100%

问搭接长度,急 谢谢!
主要问题 是 受压在抗震时要不要乘0.7?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhufali2005
    zhufali2005 沙发
    请参考建筑工程手册(建筑工程设计卷下)2586页
    受压钢筋 Li=0.85 La ( C25=35d)且大于等于200mm
    受压钢筋 Li=1.2 La ( C25=35d)且大于等于300mm



    2007-07-10 16:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • modaishen
    modaishen 板凳
    根据
    混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
    B.0.4
    我认为应该乘以0.7
    大家认为呢?
    2007-07-09 23:36:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4米跨度的梁设计,紧急求助

请教大家一个问题,砖混结构的房屋,有内圈梁,想做一个4米跨度的梁,上面盖楼板和3.2米的承重墙。那这个梁需要用什么样的钢筋,怎么样排列了,万分谢谢~

回帖成功

经验值 +10