电泵与柴油泵互为消火栓备用泵能否解决电二级负荷问题

发布于:2007-07-09 21:54:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题同标题

3W立以上多层公共建筑 需要二级负荷供电 因周边只有一个变电箱 不能满足
消防水只有消火栓系统 试图用相同扬程流量的柴油泵与电泵互为备用解决二级消防电负荷问题

问是否可行

个人认为从安全方面讲还说的过去,同时觉得稳压系统这部分电的问题还是没有能解决
把逐项的消防电问题用类似方法解决了就可以回避二级负荷问题吗? 有点困惑

有达人请指教......关注ING......

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 商准
    商准 沙发
    消防电泵应采用双回路电源,与柴油机消防泵无关。
    2007-07-17 18:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • coralyan
    coralyan 板凳
    关注中

    2007-07-16 13:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。