我在网上发现一篇文章,感觉挺好.如果从上到下一起努力,水源热泵会很有前途.供网友们浏览,发表见解.
地下水资源紧缺水源热泵还能不能发展?


文章来源:互联网  添加人:admin  添加时间:2007-5-11 10:19:00

0 前言
北京市《地质灾害防治总体规划》中提到,随着地下水开采量的增加,北京市平原区地面沉降面积已达1 800km2,中心区最大累积沉降量已近800mm。2004年5月,北京市人大会上,表决通过了《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》,自2004年10月1日起施行。按新的规定,在地下水严重超采区,集中供水管网覆盖范围地区禁止开凿机井。而配套需要水源热泵的新建和改造项目,大部都在上述禁止开凿机井地区之内,这些地区水源热泵所需机井还让不让打?水源热泵能不能被封杀,自然引起了众多人士的关注。
1 水源热泵能不能发展,始终存在两种意见,多种政策
1997年11月,中国政府科技部与美国能源部签署协议,决定引进美国水源热泵空调技术,并在中国合作三项水源热泵示范项目。2001年上半年,北京示范项目建成并投入运行。2001年3月,北京市政府召开现场会,介绍推广水源热泵技术。
以上事实表示国务院有关部委,北京市有关领导曾大力支持水源热泵的发展。但后来遇到了种种阻力,理由是水源热泵虽然不消耗地下水,但可能会污染地下水,需慎重对待,不宜推广。
因此,在具体申请水源热泵取水井的过程中,出现了多种不同的政策。一是经地质专家论证,有足够的水量,交纳一部分水资源蓄养基金,就可办理取水许可证;二是在市政管网覆盖地区,可以凿井,未覆盖地区不让凿井;三是严控,有的能打井,有的不能打。
2 建议科学总结,统一认识,制订统一的政策、法规
水源热泵在北京兴起和发展已有四年多,据不完全统计,已有一百多万平方米建筑采用了水源热泵技术供冷、供暖,而且每年以50万m2以上的速度递增。已凿水源热泵取水井、回灌井二百眼以上,有的运行已达四年,应该说,现在已经有条件进行科学总结,也很有必要统一认识、统一政策。
3 我们的认识
3.1 人类社会发展面临三大难题:能源、环境、淡水
3.2 水源热泵是人类利用太阳能重要的方式
地球表层土壤吸收了太阳对地球幅射能的47%,其总量约为全世界消耗能量的600倍,这的确是一个无比巨大的能源库。但因都是十多度的低位热能,人们一直无法直接利用。水源热泵的出现,开创了人类利用太阳能的新纪元。它只需消耗少量电力就能把地下低位的热能提高到50多度的高位,供人们利用。到了夏季,地球表层土壤又是一个无限大的冷库,地源热泵又可把地下的冷量搬运到室内制冷。
3.3 采用水源热泵是改善城市环境、减少温室气体排放的有力措施
水源热泵本身基本实现废气、废水、废渣零排放,所用电力,相对于燃煤供暖,可以减少70%温室气体、SO2、烟尘等排放。按供暖100万m2建筑采用水源热泵,可节省燃煤3.4万t,减少排放CO21.49万t,减少烟尘816t。
3.4 采用水源热泵,有巨大的节水效益
若100万m2商业建筑,采用冷水机组制冷,则一个制冷季节将损耗冷却水84.64万t,若采用直然机组制冷,将损耗冷却水104.51万t。(计算条件为:冷负荷110W/m2,1万m2建筑所用冷水机组1 100kw需冷却水230m3/h,或用直然机组1 100kW需冷却水284m3/h,一天16h,制冷期115天,水耗损2%)若采用水源热泵机组,100万m2商业建筑夏季将节水80万~100万t。
3.5 水源热泵本身并不污染地下水,但凿井深度必须控制
海淀区对水源热泵回灌下游水质跟踪检测三年多,未发现有污染和异常。欧洲、北美等地,已使用20~30年。
我们认为,只要严格控制凿井深度在浅表地层,严格禁止深入饮用水层以避免对饮用水的层间交叉污染,同时注意上层井管的止水,水源热泵凿井对地下水的污染是能够避免的。
3.6 水源热泵是投资少、运行费用低,老百姓得实惠的冷热源
水源热泵一次性投资,比冷水机组+燃气炉、冷水机组+市政供暖费用还略低,年运行费用,水源热泵比后两种方案要低30%~40%,而且占用场地用少,管理更加方便。
3.7 水源热泵对废水、中水、地热尾水、江、河、湖、海水中低位热能的利用,能发挥独特的作用。
综上所述,我们认为发展水源热泵对于深化和稳定地利用太阳能和多种低位热能,减少环境污染、节约淡水,促进我国社会发展,具有重要意义。也可以说,发展水源热泵事业,相当于打开了一个清洁的、可以永远持续利用的能源库,一个具有战略意义的能源库。
4 建议
4.1 为了节约能源、清洁环境、节约淡水,为了社会可持续发展,应该支持水源热泵事业的发展。
4.2 对水源热泵的设计、施工、调试、检验、售后服务,对取水井、回灌井的立项、申请、专家论证,审批、取费、设计、施工、验收,对抽水量、回灌量的计量、监督、管理等,应积极组织力量、尽快制定多种标准、规范和实施细则,促进水源热泵事业的健康发展。
4.3 水源热泵取水井、回灌井,严格限制在地表浅层,确保深层饮用水的安全。
4.4 加强对回灌设施和回灌水井的监督、检查,确保百分之百回灌。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    目前究竟存在那些问题,希望知情的网友们提出来,大家研讨、尽力解决!为国、为民、为了子孙后代!当然,对当前的我们也是有好处。
    2008-09-23 21:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • flysnow126
    flysnow126 板凳
    利用这项目技术确实可以节省大量的资源,但一些问题还是没有得到解决
    2008-09-22 10:37:22