也是无功补偿的问题

发布于:2007-07-09 21:50:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位大师帮忙分析一下,单位的变压器容量1250KVA,因为工厂的设备正在逐渐装配,现在的利用率不到百分30. 电容柜电容容量30千乏X12只.现在的故障现象是电容柜不定期的出现控制部分正常,电容上端热继全跳.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    “现在的故障现象是电容柜不定期,控制部分正常,电容上端热继全跳”
    原句:“现在的故障现象是电容柜不定期,”这个句子不完整,应补充一下。如“现在的故障现象是:电容柜不定期地出现控制部分正常,而电容上端热继全跳”。
    即然热继全跳,就说明通过它的电流超过了整定值,或是环境温度过高。也不排除热继质量的问题。第一种情况应查明是电压过高还是谐波引起的。第二种可加强通风降温。
    2007-07-17 19:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • saobin
    saobin 板凳
    用电设备基本都是数控车床,另外因为三相220车床较多,变电所内有一套380变220稳压调压变压设备,不知是否会产生偕波
    2007-07-17 19:30:17

    回复 举报
    赞同0