请高手赐教:低压部分不反应,高压熔断器屡次熔断

发布于:2007-07-09 21:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近去一工地现场,工地临时变压器(630KVA)的低压侧配电柜内断路器(整定电流无问题)不动作,漏保不动作,低压熔断器(400A)不动作,但一旦工地施工用马达一启动,高压侧的熔断器立即烧毁,要么AC相,要么AB相,要么C相,我找不出原因,请论坛内兄弟姐妹解答,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发

    你上的高压熔丝是多大的?
    2007-07-10 21:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    高压侧的熔断器可能过小.变压器(630KVA)高压侧(10KV)额定电流大约;39A左右.高压侧的熔断器应为;75A左右.
    2007-07-10 20:15:10

    回复 举报
    赞同0