土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风风机的出口风速问题

加压送风风机的出口风速问题

发布于:2007-07-09 20:15:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有问题请教各位:
剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。
由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?
请各位指教。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hejun18407
    hejun18407 沙发
    我也想取小一点的风速,但是建筑不答应。
    加压送风机放在房顶,风机出口的管道水平插入土建管道井(由于有立面要求,建筑只答应高度为0.5m),按15m/s的风速考虑,风口留洞宽度就需要1.6+0.1m(风井最宽的也就1.15m)建筑就需要在顶部把风井横向拓宽,这样的话弄起来麻烦,所以他们就问风速需要15m/s吗?
    2007-07-20 09:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    的确,风速太高了,最好不要达到规范的上限值。建议宽度由1.6m增加到2m。
    2007-07-12 18:14:12

    回复 举报