正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
现有一小区住宅,其地上的电梯前室和防烟楼梯间都采用窗自然排烟,但地下室的前室和防烟楼梯间该怎么办呢?不会因为这个房间还专门设置一个加压送风啊???请教了哈!!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句加压送风机放在房顶,风机出口的管道水平插入土建管道井(由于有立面要求,建筑只答应高度为0.5m),按15m/s的风速考虑,风口留洞宽度就需要1.6+0.1m(风井最宽的也就1.15m)建筑就需要在顶部把风井横向拓宽,这样的话弄起来麻烦,所以他们就问风速需要15m/s吗?
回复 举报
回复 举报