现有一小区住宅,其地上的电梯前室和防烟楼梯间都采用窗自然排烟,但地下室的前室和防烟楼梯间该怎么办呢?不会因为这个房间还专门设置一个加压送风啊???请教了哈!!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hejun18407
沙发
我也想取小一点的风速,但是建筑不答应。
2007-07-20 09:40:20
赞同0
-
blackeye
板凳
的确,风速太高了,最好不要达到规范的上限值。建议宽度由1.6m增加到2m。
2007-07-12 18:14:12
赞同0
加载更多加压送风机放在房顶,风机出口的管道水平插入土建管道井(由于有立面要求,建筑只答应高度为0.5m),按15m/s的风速考虑,风口留洞宽度就需要1.6+0.1m(风井最宽的也就1.15m)建筑就需要在顶部把风井横向拓宽,这样的话弄起来麻烦,所以他们就问风速需要15m/s吗?