土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样根据热负荷确定管间距

怎样根据热负荷确定管间距

发布于:2004-10-05 09:19:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ugly1217
    ugly1217 沙发
    这也是我一直迷惑的问题,通常都是师傅的经验,说是多少就是多少,我就照画,也做过热负荷计算,但是和画的基本对不上.请教.
    2005-08-30 16:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • sonylyj
    sonylyj 板凳
    与楼主有同样的疑惑,按照那样,每个房间采用300的间距都可以,不知如何解决
    2005-08-19 17:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多