考试大纲
15. 室内布线
15.1 熟悉一般场所布线的有关规定;
15.2 了解特殊场所布线的有关规定;
15.3 熟悉建筑物内综合布线设计要求。
注册考试委员会辅导教材之001
15 室内布线[8]
15.1一般场所有线的有关规定
15.1.1一般规定
15.1.1.1 配电线路的敷设应符合下列条件:
(1)符合场所环境的特征;
(2)符合建筑物和构筑物的特征;
(3)人与布线之间可接近的程度;
(4)由于短路可能出现的机电应力;
(5)在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
15.1.1.2 配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响:
(1)应避免由外部热源产生热效应的影响;
(2)应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害;
(3)应防止外部的机械性损害而带来的影响;
(4)在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;
(5)应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
15.1.2 绝缘导线布线
15.1.2.1 直敷布线可用于正常环境的屋内场所,并应符合下列要求:
(1)直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2;布线的固定点间距不应大于300mm。
(2)绿导线至地面的最小距离应符合表15−1−1的规定。
(3)导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。
15.1.2.2 瓷(塑料)夹布线直用于正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所。鼓形绝缘子和针式绝缘于布线宜用于屋内、外场所。
15.1.2.3 采用瓷(塑料)夹、鼓形绝缘子和外式绝缘子在屋内、屋外布线时,绝缘导线至地面的距离,应符合表15−1−1的规定。