我在吉林省,我们这都是在结构层内敷设,我们院作的楼板基本都是120厚.最近,结构专业想改成100或110的.
但现在楼板内的电气管子太多,除照明,插座回路外,还有电话,有线电视,网络等.我担心楼板会裂.
我想,若是在楼板面层内敷设一部分,也许会好一些.
不知在其它地区,尤其是南方,各位同行是怎么做的?
谢谢!

全部回答(19 )

  • 大鼻山
    从一个侧面表明,我们电气的工程量越来越大。你去看工地上的电线管,密
    密麻麻,触目惊心——全是兄弟门一根一根用手画的~!
    2004-10-09 20:51:09 来自 PC 评论 举报
  • dong_0520
    工地图片
    2004-10-09 13:39:09 来自 PC 评论 举报