有一用户,160KVA变压器,高供低计。一段时间里,电费发票上的力率考核只有0.5不到。现场检查后发现电容柜损坏没有投运,把电容柜修复投运后以为一切正常了,可几天后发现无功电量和有功电量比例还是大的吓人。这次进行了仔细的检查,纪录一段时间的有功总电量、无功总电量、正向无功电量、反向无功电量后(电费力率考核的是无功总电量,等于正向无功电量+反向无功电量),发现无功总电量基本上是反向无功,把电子表界面切换到象限显示,显示落在反向无功象限上,询问用户没有容性负载。关了电容柜,拉开所有出线,象限还是落在反向无功上。停电检查电表接线正确,带电检查时,测量三相电压偏高,达440V左右,测量零线对地竟有80V的电压,后检查零线发现断线,更换零线后一切正常。用户为此付出的代价(功率因数考核电费)近6万元。