能否给在下阅览一番!不甚感激!
gotoie@163.com

还有,我现在计算出来的平流沉淀池的长宽比太大了,接近10:1了,怎么办!?不好布置啊!!!怎么样才能调整过来!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • molv
    molv 沙发
    V型滤池进水浊度宜小于2NTU,否则,反洗周期太短,自用水量太大。
    现在的水厂一般采用占地小抗冲击的斜管沉淀。
    若有需要,可通过留言留下你的电话以便联络。
    2004-10-05 15:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • leemingbo
    leemingbo 板凳
    还有,我现在计算出来的平流沉淀池的长宽比太大了,接近10:1了,怎么办!?
    不好布置啊!!!怎么样才能调整过来!谢谢!


    平流沉淀池的长宽比本来就要很大啊,最小要大于8 的.如果想省地方,可以考虑斜
    板嘛,不知你是什么水?