发布于:2007-07-09 15:04:09
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
有一台喷图设备需要全新风量冷却,我们采用的新风经处效 中效 高效(在喷图机上安装)过滤,系统方式是水冷柜机+中效加压风柜.一台设备对应一套加压过滤系统.
现在的问题是不开加压风柜,温度能满足要求但风量不足;开加压风柜风量能满足要求但温度不能满足要求.
我给他们的解释是不开加压风柜,整个风系统的阻力仅由水冷柜机承担,水柜压头不足,根据风量压头曲线知,部分风量转化为压头,风量减小,机组冷量不变的情况下,焓差增大,温度当然满足要求,
开加压风柜,风机串联,压头增大,风量满足设计要求,但温度偏高原因是水柜制冷量不足(设备要求全新风)
但他们不相信
结果就测了一组数据(在不开加压风柜的情况下测的)
室外空调计算参数 T=35.4℃ φ=54%
水冷柜机出风参数 T=19.3℃ φ=57%
水冷柜机过滤网处回新风速度 V=1.5m/s 有效面积系数 0.85
根据这些数据算出来的制冷量结果为97.88KW 吓了我一跳 主机的制冷量参数为60KW
怎么会这样啊?是数据错误还是是我的思路有问题?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报