10kv kyn28高压柜老是烧避雷器某公司有两台800kva变压器两台,直接接的进线柜,PT柜,然后的两台变压器的控制柜,使用3年多从来没有做过高压试验。4台高压电机的控制柜,开始其中一台高压电机控制柜的避雷器烧掉一相,换掉之后一年又是同相避雷器烧掉一相。昨晚上天变电室没有人值班,3台高压柜起火烧了1个多小时,3台配电柜报废,请问是什么原因?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报