请教各位大侠,两路电源进线是否必须设置联络柜,如设置的话,你们是怎样让它们切换的?(当地电业部门极力反对双电源自动切换)
另外,对于第二路电源仅负责消防用电的备用电源,这样的联络柜是怎样实现互锁的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    主供电源没电时,拉开主供电源开关后,合联络开关,低压联络一般用操作规程规定。
    如果需要做防止误操作的联锁,可用主供电源总开关的辅助常开接点接联络开关的跳闸线圈。
    许多地方只用塑壳开关,且无跳闸线圈和辅助接点,只能以操作规程约束。如果主供电源的总开关有跳闸线圈,可以在联络开关上装辅助接点,常开接主供电源开关的跳闸线圈。
    2008-10-02 10:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “第二路电源仅负责消防用电的备用电源,这样的联络柜是怎样实现互锁的?”
    把消防用电装在一起,设总开关带失压保护,第二电源开关由第一电源开关的辅助常闭接点合闸。当第一电源有电时(一只中间继电器吸合),自动跳开第二电源总开关,并用其辅助常闭接点自动合上第一电源总开关。
    合闸回路应串联本身的辅助常闭接点(不让合闸线圈长期带电),合闸电源只能取自开关的上桩头。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-2 09:54 编辑 ]