正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
机械电表和电子电表有什么区别,选用那种比较好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
2008-10-02 10:01:02
赞同0
-
lingxuct
板凳
“第二路电源仅负责消防用电的备用电源,这样的联络柜是怎样实现互锁的?”
2008-10-02 09:50:02
赞同0
加载更多主供电源没电时,拉开主供电源开关后,合联络开关,低压联络一般用操作规程规定。
如果需要做防止误操作的联锁,可用主供电源总开关的辅助常开接点接联络开关的跳闸线圈。
许多地方只用塑壳开关,且无跳闸线圈和辅助接点,只能以操作规程约束。如果主供电源的总开关有跳闸线圈,可以在联络开关上装辅助接点,常开接主供电源开关的跳闸线圈。
回复 举报
把消防用电装在一起,设总开关带失压保护,第二电源开关由第一电源开关的辅助常闭接点合闸。当第一电源有电时(一只中间继电器吸合),自动跳开第二电源总开关,并用其辅助常闭接点自动合上第一电源总开关。
合闸回路应串联本身的辅助常闭接点(不让合闸线圈长期带电),合闸电源只能取自开关的上桩头。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-2 09:54 编辑 ]
回复 举报