惯性旋转中的电机切入工频,因为电机的负载是风机,变频故障时想切入工频,但是此时风机还在惯性旋转,请问这时投切工频可不可以?为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 简单信
    简单信 沙发
    路过!可以的!但要做好设备的投切条件,否则会出现事故的!
    2007-07-09 16:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    当然可以,常用的工程实例,电动机变频起动,工频运行的太普遍了.和你说的不是一样吗
    当然了,如果是闭环的变频调节,这时候还要考虑,变频故障时切入工频对工艺条件的影响.