土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:预应力张拉控制指标

请教:预应力张拉控制指标

发布于:2007-07-08 23:40:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利网易的朋友:
现本人正在搞预应力张拉施工,中途遇到一个难题就是:20m和16m的空心板预应力张拉,一开始设计定的钢绞线为1570的,后来修改为1860的,控制应力不修改,仍为为1125,现在张拉过后预应力空心板的预拱度仅仅有2~3mm,最大的也只有5mm,请问预应力张拉预拱度是否作为控制指标?预拱度没有太大是否与控制应力有关系?控制应力按1860的75%控制妥否?谢谢各界人士指导!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunrise73
    sunrise73 沙发
    反拱多少跟结构自身的刚度以及预应力张拉力都有关系,其可以做为预应力施工的参考性数据,但不能做为预应力施工控制依据。
    2009-07-18 23:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • zgslgr
    zgslgr 板凳
    2楼说的确实不错,预应力张拉确实是双控指标为伸长量和控制张拉应力,但这两个指标都一样但最后张拉完后钢绞线发生徐变后预拱度仍然不是很大,这样的话它对以后的吊装是否有影响?
    2007-07-31 22:04:31