土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱变里变压器低压端头的走向

箱变里变压器低压端头的走向

发布于:2007-07-08 22:33:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
箱变品字型布局.变压器低压侧在外侧,高压侧在里面,我的低压母排能不能从高压端头的上面走.(低压室在变压器室的背面)如果可以走的话,低压母线与高压母线的安全距离要多少?125够吗?请高手指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huanahu
    huanahu 沙发
    你的这方案不好
    2007-10-18 19:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2楼会说话,且能学二遍!

    变压器低压母线可以从高压套管上面过,但距离越大越好,最小应该超过200mm;
    低压母线从高压套管上面过时,高压只能用电缆了,因为上面已被低压母线挡住了。
    2007-10-18 17:52:18

    回复 举报