土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于相线接地的问题,请高手指教

关于相线接地的问题,请高手指教

发布于:2004-10-04 09:03:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压三相四线供电系统中,为什么相线接地会引起中性线带电?

我在工作遇到两次这种情况,一次在变压器接地处烧死一大片青蛙,还有一次变压器接地处烧死一头牛,希望大家引以为鉴.

我不能肯定到底是什么原因,是相线接地引起三相不平衡导致中性线有电压,还是接地相线与变压器中性线接地形成回路导致接地带电,还是什么其他原因,请各位大侠指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lnyz
    lnyz 沙发
    好像不是这么简单的吧
    2004-10-05 16:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    楼主的问题已经很清楚了。
    相线触到拉线或房屋钢筋时,其
    接地电流=220/(拉线或房屋的接地电阻+变压器中性点接地电阻)
    =220/(拉线或房屋的接地电阻+6)
    如果拉线或房屋的接地电阻较小的话,220V电压的大部分将降落在变压器中性点
    接地电阻上。
    在楼主的情况里,这个接地电流不可能达到100A。
    PEN线就是从变压器中性点引出的已接地的保护(PE)——中性(N)线。
    用电缆供电不宜发生楼主的问题,建议楼主在架空线的首端装一台漏电流300mA
    的漏电开关,就不会出现这个问题了。

    2004-10-05 07:53:05