发布于:2004-10-03 23:18:03
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
lijun-1
沙发
规范上好象没有这种结构形式。但实际工程中经常遇到,我的意见是分开算:框架用SAT算,砌体用PM算?
2004-11-09 22:45:09
赞同1
-
tangrunsun
板凳
楼主所说的结构形式是内框架结构,这种结构的抗震性能差,程序算的不一定对,做这种结构一定要慎重,严格按照抗震规范上面的相关要求做 坚决不能做成单排内框架的
2008-11-11 16:28:11
赞同0
加载更多回复 举报