土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋干管一般控制的喷头数?

喷淋干管一般控制的喷头数?

发布于:2007-07-08 20:35:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个九层综合楼的喷淋,利用喷规上表格内的控制喷头数来选管径.但是,经过水力计算后,发现到了本层的水力警铃前水损非常大,已经达到70多米.
我想请教一下,各位前辈高手,一般多大干管控制的喷头数有多少,一般做设计时,是如何选择管径的?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发

    放大管径减小了水泵的功率?
    2007-07-11 10:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • shibushi1983
    shibushi1983 板凳
    70米的确有点夸张啊,我觉得25-30左右
    关键是满足流量要求,放大管径我觉得减小了水泵的功率
    2007-07-11 08:47:11

    回复 举报