土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:380V低压配电系统单相回路暂时过电压现象

讨论:380V低压配电系统单相回路暂时过电压现象

发布于:2012-11-13 12:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。
但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。
我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。
总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。
检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。
我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪里?至今未找到。
请网友们支招。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-13 15:38 编辑 ]

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    赞同13楼的意见,零线隐性接触不良也会引至某相电压升高,有些四极空开N极触点接触不良也会做成零线接触不良。
    2013-03-14 08:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    呵呵,3月12日02:40左右,这个“灵异”现象又出现了,而且是几次(一合总开关不久又跳闸,智能电子脱扣器无任何故障记录)!生产线上又有两个单相电磁元件被烧坏了,大家忙乱了大半夜,停产将近一天!正处在这个月赶生产任务的关节上,老板火了,召集有关部门开会,要求无论如何一定要找到这个“元凶”。
    反复查变电所电气接线和设备,基本确定没问题;又仔细调查车间生产线上的电气负荷(本来不归我们高压电工管的),哇!大有发现!原来每条生产线上都装有一台20kW的“超音频模具节能加热炉”(与中频炉相似,只是变频范围稍高:16-25MHz),这样的生产线有10来条,我们怀疑元凶就是这些带有变流设备的电磁感应加热炉!变流部分工作时会产生大量谐波,当配电线路中的电容和电感满足某次谐波的谐振条件时,回路中即可激发出局部暂时性谐振,造成某相电压大幅度升高!直到烧坏一些元件,破坏谐振条件为止(因为,这个高电压在420V以上,断零线不可能引起这么高的单相电压)。我认为已经距找到这个“灵异”不远了。
    同行们是否认为呢?
    2013-03-13 23:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教负压热水锅炉的开关怎么选用?以及小功率电机开关的选用?

1:9kW和3kW的热水锅炉 用什么类型的开关呢2:小功率的电机该怎么选用开关? KB0,CM系列和C65N系列?这些断路器分别什么情况下选用呢?功能性的区别是什么? 请尽量讲清楚一些 新手请教 多谢

回帖成功

经验值 +10