换热站一次供回水无压差,供水温度75,回水28,流量为11m³/h,二次流量110m³/h,阀门全开,面积4万㎡,这是什么情况

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • adkqjlau
    adkqjlau 沙发
    谢谢 问题已解决 是管道空气太多了
    2012-11-14 16:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • zxb1951
    zxb1951 板凳
    水被别的分支抢走了,在一次侧加台循环泵,可以把水抢回来,但别的分支可能缺水
    2012-11-14 13:51:14