新近接手一火锅城装修电气设计,总计有300台电磁炉。需要系数取多大?电磁炉额定功率一般多少?功率因数大概多少?有没有特别要注意的地方?
有经验的朋友请指点一下,先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老王bj
    老王bj 沙发
    据业主讲,采用的电磁炉功率因数为0.9,感觉应该已有补偿,这是不是也抑制了高次谐波?
    2007-07-08 21:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    火锅城,300台电磁炉,我认为总干线,需要系数为0.8,分支干线取0.9,电磁灶处线取0.95。
    电磁炉额定功率一般是1-2千瓦,火锅城每桌一个电磁炉应该是1-2千瓦,如果每人一个也就几百瓦。
    要注意的地方是电磁炉有干扰,对电源有污染,容易产生高次谐波。